GB 19212.5—2011/IEC 61558-2-4:2009.
1范围
GB 19212.1—2008的该章用下列内容代替:
GB 19212.5规定了一般用途隔离变压器和内装一般用途隔离变压器的电源装置的安全方面的要求。带有电子电路的变压器也包括在本部分中。
注1。包括电气.湿度和机械方面的安全。
除非另有规定,以下“变压器"包括一般用途隔离变压器和内装一般用途隔离变压器的电源装置。注2:对于(线性)电源装置,本部分适用。对于开关型电源装置,IEC 61558-2-16和本部分适用。
GB 19212.5适用于驻立式或移动式,单相或多相、空气冷却(自冷或风冷),独立用和配套用的干式变压器。其绕组可以是包封式或非包封式。
额定电源电压不超过交流1 100 V,额定频率及内部运行频率不超过500 Hz。额定输出不超过:
—对单相变压器,25 kVA;——对多相变压器,40 kvA.
如果采购方和制造方另有协议时,本部分也适用于对额定输出不限制的变压器。注3。本范围不包括拟用于配电网络的变压器-
空载输出电压或额定输出电压超过交流50V或无纹波直流120 V,如果适用时,不超过交流500 v或无纹波直流708 v.   